您好!歡迎訪問陜西匯盈電氣有限責任公司!
一般軟啟動器都會被安裝在控制柜里,這時候就要對軟啟動柜進行調試,所以大家.關心的是軟啟動器參數怎么設置,軟啟動器今天和大家一起學習,無論哪家的軟啟動器, 參數設置基本都大概包含保護參數、起動參數、控制參數和系統參數幾大類。
一般系統參數是廠家內部的一些參數,作為用戶不需要調動的。保護參數有,(欠壓、缺相、過流、三相電流不平衡)保護,這些參數出廠的時候基本已經設置好了,用戶不需要做大的改動。
只有啟動參數是要根據實際啟動負載做相應的調整。啟動參數包括啟動方式、初始電壓、啟動時間、限流倍數、軟停時間等,.常設置的也是這幾種參數。起動方式一般有電壓斜坡起動、限流起動、斜坡限流起動、突調電壓起動等。
參數說明下:初始電壓太小軟啟動器起動電機只聽電機嗡嗡響電機不轉,這說明力矩太小,初始電壓太大,軟啟動器起動電機又太猛,失去了軟起動的效果,所以初始電壓大小根據負載輕重做適當的修改。限流倍數是指起動電機時候,瞬間電流控制在額定電流的倍數內。
例如, 75KW軟啟動器限流倍數設置成3 , 380V75KW軟啟動器額定電流是150A ,那么起動時候,電機電流控制在450A以內。限流倍數設過大,對電網沖擊較大,設置過小,電機啟動不起來,所以這個要根據實際情況設置;軟停車功能,是需要電機緩慢停下來的場合,進行設置的。如深井泵,皮帶輸送機,其余地方用的比較少。
1、大多數軟啟動器可調初始電壓,由于初始電壓決定初始轉矩,根據負載轉矩設定初始電壓,設置太小,無法啟動或啟動時間過長;設置太高,啟動造成機械沖擊,且啟動電流過大;空載啟動,設置起始電壓為10%-15%額定電壓,中載及重載啟動,可設置起始電壓為額定電壓的40%-70%。
2、啟動時間及停車時間設置:啟動時間多設置在10S左右,停車時間多設置在20S之內。
3、其他參數設置:有的軟起動器可設置啟動力矩曲線,用調節電壓方式,使轉矩按設定的力矩曲線啟動及停車; 有的軟啟動器有起動電流限制的設置,調整電流為10%-50%額定起動電流;軟啟動器內有電子過載保護,根據負載性質可調脫扣器等級為10/10A/20或30. 總之,根據負載實際要求進行調試,不能安裝后就萬事大吉,也不能認為軟啟動器只限于限制起動電流這一功能。
今天的分享就到這里了,關于軟啟動器的其它問題,可以咨詢。